1、 Φ6.4~25.4冷媒管的固定间距1.2m以下,
Φ25.4以上冷媒管的固定间距1.5m以下,

1.jpg

2、采用抱箍、卡箍等规范的材料进行固定,不可用封箱带、铁丝等;
1.jpg

隐患:

1、冷媒管热胀冷缩,导致下垂变形;
2、固定不规范,易损坏保温棉。

不良实例:
1.jpg

3、局部固定,在冷媒分歧管前后、冷媒管转弯前后以及冷媒管与室内机连接附近都需要进行固定;
1.jpg

不良实例,局部固定不良或缺少固定:
1.jpg

4、冷媒管立管同样需要固定;
1.jpg

不良实例:
1.jpg

5、室外冷媒管同样需要固定;
1.jpg

6、室外机侧的冷媒配管同样需要固定;
1.jpg

7、用装饰盖管保护室外冷媒管;
1.jpg

室外侧冷媒管没有套管,暴露在外,不美观且易被腐蚀;
1.jpg

8、在安装分歧管时,必须保证分歧管前后都有≥500mm的直行距离,
此外,两个分歧管之间也需要≥ 1000mm的距离;

1.jpg

不良实例:
1.jpg

不良实例:
1.jpg

冷媒管急转弯,造成冷媒严重偏流,影响内机使用效果。
1.jpg

9、安装分歧管时,必须保持在同一水平面内;
1.jpg

10、安装冷媒管时,需要横平竖直。
1.jpg

不良实例:
1.jpg

弯曲使得局部阻力增大,导致系统等效长度更长,设备能力衰减。并且配管弯曲不美观,易造成业主投诉。

11、相同管径的冷媒管连接时,可采用胀管、束接的方法,不能扩口之后焊接;
1.jpg
扩口处焊接不紧密、不牢固,易泄露。

12、冷媒管在安装过程中需注意及时封口,以免杂质侵入;

1.jpg

13、冷媒管在焊接时需充入氮气,防止冷媒管被氧化;

1.jpg
铜管内氧化膜易导致设备损坏。

不良实例:杂质进入系统内引起的故障;
1.jpg

不良实例:杂质进入系统内引起的故障;
1.jpg

14、冷媒配管及附件的尺寸必须符合大金规范,不能与系统不匹配;
1.jpg

其他需要注意的问题:
1.jpg



1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(308 )

只看楼主 我来说两句
  • killer2006cn
    killer2006cn 沙发
    谢谢楼主的资料
    2016-12-22 10:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • zhuxin001
    zhuxin001 板凳
    很好的实例讲解
    2016-12-20 11:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医院净化室设计专业设备怎么画

最近要做医院净化室设计图纸,但是医院里面的好多专业东西画布出来,哪里有这些图块下载或者说用什么软件画比较快

回帖成功

经验值 +10