土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频串联谐振试验装置常见问题及排除方法

变频串联谐振试验装置常见问题及排除方法

发布于:2015-06-23 10:32:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、仪器风扇不能启动:
现象:急停、故障保护、失谐保护后,没有按“故障复位”;
原因:内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。如果依然不能启动风扇,请与生产厂家联系,不可拆卸仪器!
2、自动调谐不能完成,找不到谐振点:
现象:调谐曲线完全是一条直线,调谐完成后仪器提示没有谐振点;
原因:回路接地不好,试验回路接线错误,装置某一仪器开路;
排除方法:检查接地装置可靠,接地连接线是否有断开点;检查励磁变压器的高低压线圈的通断;a.检查每一只电抗器的通断;b.检查分压器的信号线的通断;c.检查分压器的高低压电容臂的通断;d.装置自身升压时没有谐振点,还需要检查补偿电容器的通断;如果所有部件正常,依然没有谐振点,请与生产厂家联系,不可拆卸仪器!
现象:调谐曲线是一条曲线,有较低的尖峰;试验时一次电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,一次电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:电抗器与试品电容量不匹配,没有准确找到谐振点;试品损耗较高,系统Q值太低;励磁变压器高压输出电压较低;
排除方法:将补偿电容器并接入试验回路,加大回路电容量;尽可能将多只电抗器串联,提高回路电感量;提高励磁变压器的输出电压;干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;如果全部处理完后,依然不能解决问题,请与生产厂家联系,不可拆卸仪器!
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

回路电阻测试仪常见故障现象及解决方法

1、回路电阻测试仪按一下“测试开关”,电流表显示无电流,微欧表最高位显示“1”。 原因:100A电流回路没有接好。被试开关没有合上。 排除方法:检查测试线、重接、重夹。合上开关。2、回路电阻测试接入220V交流电源,风机无运转声,且按一下“测试开关”,电流表、微欧表无显示。 原因:220V交流电源不通,保险管未装或熔断。 排除方法:检查并排除。(100A仪器保险不小于6A再次熔断与厂方联系解决。千万不可接入直流或380V交流电源)

回帖成功

经验值 +10