土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气基础知识问答,你怎么看呢

电气基础知识问答,你怎么看呢

发布于:2015-05-20 13:44:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?


答:电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。


2. 并联电抗器和串联电抗器各有什么作用?


答:线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压的产生,保证线路的可靠运行。


母线串联电抗器可以限制短路电流,维持母线有较高的残压。而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波,降低电抗。


3. 单母线分段的接线方式有什么特点?


答:单母线分段接线可以减少母线故障的影响范围,提高供电的可靠性。


当一段母线有故障时,分段断路器在继电保护的配合下自动跳闸,切除故障,使非故障母线保持正常供电。对于重要用户,可以从不同的分段上取得电源,保证不中断供电。


4. 双母线接线存在哪些缺点?


答:双母线存在以下缺点:


1. 接线及操作都比较复杂,倒闸操作时容易发生误操作。


2. 母线隔离开关较多,配电装置的结构比较复杂,所以经济性较差。


5. 故障录波器有什么作用?


答:故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较、对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平有着重要作用。


6. 为什么硬母线要装设伸缩接头?


答:物体都有热胀冷缩特性,母线在运行中会因发热而使长度发生变化。


为避免以热胀冷缩的变化使母线和支持绝缘子在受到过大的应力并损坏,所以应在硬母线上装设伸缩接头。


7. 什么叫消弧线圈的补偿度,什么叫残流?


答:消弧线圈的电感电流与电容电流之差和电网的电容电流之比叫补偿度。


消弧线圈的电感电流补偿电容电流之后,流经接地点的剩余电流,叫残流。


8. 中性点经消弧线圈接地的系统正常运行时,消弧线圈是否带有电压?


答:系统正常运行时,由于线路的三相对地电容不平衡,网络中性点与地之间存在一定电压,其电压值的大小直接与电容的不平衡有关。在正常情况下,中性点所产生的电压不能超过额定相电压的1.5%。


9. 蓄电池为什么会自放电?


答:蓄电池自放电的只要原因是由于极板含有杂质,形成局部的小电池,而小电池的两极又形成短路回路,引起蓄电池自放电。另外,由于蓄电池电解液上下的密度不同,致使极板上下的电动势不均等,这也会引起蓄电池的自放电。


10. 为什么要定期对蓄电池进行充放电?


答:定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。


11. 红绿灯和直流电源监视灯为什么要串联一电阻?


答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流电源监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座处短接造成直流电源短路以及电源电压高烧坏直流电源的监视灯。
12. 为什么110kV及以上变压器在停电及送电前必须将中性点接地?


答:我国的110kV电网一般采用中性点直接接地系统。在运行中,为了满足继电保护装置灵敏度配合的要求,有些变压器的中性点不接地运行。


但因为断路器的非同期操作引起的过电压会危及这些变压器的绝缘,所以要求在切、合110kV及以下空载变压器时,将变压器的中性点直接接地。


13. 什么叫同期回路?


答:通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称为同期回路。


14. 什么叫高频保护?


答:高频保护包括相差高频保护和功率方向闭锁高频保护。相差高频保护是测量和比较被保护线路两侧电流量的相位,是采用输电线路载波通信方式传递两侧电流相位的。


功率方向闭锁高频保护,是比较被保护线路两侧功率的方向,规定功率方向由母线指向某线路为正,指向母线为负,线路内部故障,两侧功率方向都由母线指向线路,保护动作跳闸,信号传递方向相同。


15. 高频保护有什么优点?


答:最大优点:是不时限的从被保护线路两侧切除各种故障;不需要而后相邻线路保护配合;相差高频保护不受系统振荡影响。


16. 为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃?


答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热能,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国际规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。


17. 电阻限流有载调压分接头开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?


答:电阻限流有载调压分接头开关的组成及作用如下:


1. 切换开关:用于切换负荷电流。


2. 选择开关:用于切换前预选分接头。


3. 范围开关:用于换向或粗调分接头。


4. 操动机构:是分接头开关的动力部分,有联锁、限位、记数等作用。


5. 快速机构:按预定的程序快速切换。


18. 变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?


答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限,使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。热虹吸过滤器可以使变压器在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需要专门进行再生处理。


19. 什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?


答:变压器的不平衡电流指三相变压器绕组之间的电流差而言的。


三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。


20. 变压器正常运行时绕组的哪部分最热?


答:绕组和铁芯的温度都是上部高下部低。一般结构的油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向的70%-75%处,横向自绕组内径算起的三分之一处,每台变压器绕组的最热点应有试验决定。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • a0523225500
    a0523225500 沙发

    学习了学习了 ~~~~
    2015-05-21 15:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • 两只羊
    两只羊 板凳
    红绿灯串联电阻学习了,一般什么情况下需要串联一个电阻呢
    2015-05-21 15:27:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气设备的调试和故障维修十个步骤

1.先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记2.先外部后内部应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。

回帖成功

经验值 +10