土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何理解新建规第5.4.13条第6款,大家来说说

如何理解新建规第5.4.13条第6款,大家来说说

发布于:2015-05-20 08:27:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
.应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。意思就是说,在建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机房若使用气体灭火系统是违反强条的?同样,变配电房也有同样的规定。
  • cn39
    cn39 沙发
    柴油发电机房灭火的话也使用水喷雾系统,而不是自动喷淋系统,我的理解是因为已经有自动喷水系统,所以为降低造价,减少设备配置,所以柴油发电机房用水喷雾系统,而变配电室则肯定不会用水灭火,必须用气体灭火或其他方式。
    2015-05-20 14:34:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为短路电流而考虑设备成本!请大家给点宝贵意见!

正在参与一个项目,有两种意见出来了:1、项目情况:两台2500变压器及其各自段上的PC柜,两段正常情况下分列同时运行,为了减少成本,同时考虑到运行的安全性,变压器容量较大,短路电流也较大,因此关系设备的配置,大家有了不同意见。2、第一种意见:将变压器短路阻抗提升到10%,PC段上的断路器可以做成50kA。 第二种意见:变压器短路阻抗按常规6%做,PC段上的断路器分段能力全部提高,满足母线的短路 分段要求。