为短路电流而考虑设备成本!请大家给点宝贵意见!

发布于:2015-05-20 08:15:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在参与一个项目,有两种意见出来了:



1、项目情况:两台2500变压器及其各自段上的PC柜,两段正常情况下分列同时运行,为了减少成本,同时考虑到运行的安全性,变压器容量较大,短路电流也较大,因此关系设备的配置,大家有了不同意见。
2、第一种意见:将变压器短路阻抗提升到10%,PC段上的断路器可以做成50kA。
第二种意见:变压器短路阻抗按常规6%做,PC段上的断路器分段能力全部提高,满足母线的短路 分段要求。


请大家给点宝贵意见!项目已经结束,最终设计院要求:变压器阻抗要求做到10%,减小短路电流对电气保护元件的要求,短路值:50kA,峰值125kA。进线柜采用施耐德MT系列智能框架断路器,操作电源220VDC,高压连跳保护。