电气火灾监控系统,大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!
电气火灾监控系统,大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!
对于漏电检测模块设置的位置从火警规范到火警图示,所给出的都是设置在一级配电柜出线端,或二级配电柜进线端(根据检测电流大小决定),但是为什么看所有的图纸在末端箱或者是三级配电箱都设置漏电检测模块了呢!?大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!
发布于
2015-05-20 08:29:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
曲水流
三级箱模块监控末端电流,一级箱只是监控总电流,中间不均匀也会产生隐患,跳进准许还是末端部分设置模块监控,效果直接。
2015-06-14 09:44:14
来自 PC
评论
举报
qq_1428570949818
不设置模块 厂家生产那么多模块卖给谁呀;P