土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
电气火灾监控系统,大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!
电气火灾监控系统,大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!
对于漏电检测模块设置的位置从火警规范到火警图示,所给出的都是设置在一级配电柜出线端,或二级配电柜进线端(根据检测电流大小决定),但是为什么看所有的图纸在末端箱或者是三级配电箱都设置漏电检测模块了呢!?大家说一下看法,末端箱是否有必要设置模块!
发布于
2015-05-20 08:29:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
曲水流
三级箱模块监控末端电流,一级箱只是监控总电流,中间不均匀也会产生隐患,跳进准许还是末端部分设置模块监控,效果直接。
2015-06-14 09:44:14
来自 PC
评论
举报
qq_1428570949818
不设置模块 厂家生产那么多模块卖给谁呀;P
2015-05-20 15:10:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
saodezhengdian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
78
回复
94
粉丝
4
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )