【分享】送审暖通施工图应当避免的问题大集合一) 强条执行情况1. 空调冷负荷计算未严格执行,有的项目采用估算,有的项目甚至没有计算书。2. 设计说明中未列出新风量标准,特别是变频(VRV)空调系统或分体空调系统,在用于商业、办公及会所时没有供应新风的具体措施。3. 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作。有些设计中无说明,图中无具体做法,哪个部位的风管需做隔热不标明。4. 无窗卫生间未设置有防回流构造的排气通风道。5. 穿越空调机房隔墙或防火墙(含防火卷帘)时,送回风管未设70℃防火阀。