请问各位专家,室外温度将近30°,水系统特灵离心主机负荷一直保持在39%左右,末端已经热的不行了,负荷就是上不来!上限设置为89%,跪求各位砖家该怎么办?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1408065296277
    tiemu-512 发表于 2015-5-21 10:14 有可能是高温区域(食堂、办公室)的水路问题,是不是最远端?1、试试排空,检查下进末端的Y滤;2、看看 …同志们辛苦了,最后原因查出来了,是末端电动阀门无法完全打开的原因!现在已经解决了,谢谢大家。