土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力变压器如何检验保养?还不来看看

电力变压器如何检验保养?还不来看看

发布于:2015-04-27 09:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、电力变压器的定期试验内容包括:
电力变压器3.jpg

①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。

电力4.jpg

③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;
主要内容有清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。



电力变压器2.jpg

2、日常的保养方法有:

①、电力变压器的接地
②、变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。
③、变压器的中性点接地回路,在靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓。母线加工机
④、装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。
⑤、接地电阻应≤4欧姆。




电力变压器3.jpg


电力4.jpg