土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调清洗药剂的讨论

关于中央空调清洗药剂的讨论

发布于:2015-04-22 14:06:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位师傅大家好:
水冷式冷水机组的常规维保,除了损坏部件的维修,就是清洗。比如冷凝器、蒸发器的清洗。
我们探讨一下,各位一般都用什么方法清洗?
小弟我一般用氨基磺酸溶液清洗(小泵循环6——8小时后放掉,用清水冲洗,后打开端盖后在用物理清洗)。
小弟在此抛砖引玉,希望大家也谈谈,有没有更好或更方便的方法

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hmq12345
    hmq12345 沙发
    现在有更多的方法,比如泵口投药循环 杀菌除藻剂 缓蚀除垢剂 酸洗剂 钝化预膜剂等等
    2018-06-08 23:34:08

    回复 举报
    赞同0
  • hmq12345
    hmq12345 板凳
    今天翻到我几年前的帖子,今天又把它提出来了!
    2017-06-14 23:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通工程】大连现代博物馆空调设计

   一、工程概况  大连市现代博物馆位于大连市星海湾广场东北角,全楼建筑面积约为三万平方米,建筑总高度为23.7米,地下一层,地上四层。该工程包含空调及防排烟两部分,其中空调系统为全年集中方式,采用DDC控制系统来满足全年室内温湿度的要求。该工程荣获了辽宁省优秀工程设计一等奖。 二、设计简单介绍 1. 空调系统   空调系统采用全年集中空调,其中,空调冷负荷指标为180W/m2,系统的总冷负荷为5400kW;空调热负荷指标为150W/m2,系统的总热负荷为4500kW.空调冷源由位于地下一层冷冻机房内的三台530RT的溴化锂吸收式冷水机组组成,夏季冷水供回水温度为7℃/12℃;热源采用城市蒸气管网提供的蒸气经汽—水交换后使用的方式,冬季热水的供回水温度为50℃/60℃。空调水系统采用定流量系统形式。

回帖成功

经验值 +10