遇到空调水系统难题,求助各位

发布于:2015-04-14 11:00:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
遇到一个工程是这样的,一个21层酒店(地上地下总高度110米左右),本来空调水系统选的1.6兆帕的螺杆机组(放置在地下一层),但是甲方为了省钱买了台1.0兆帕的机组,现在机组承压不够,希望设计院提供解决方案(甲方抠门,换机组是不太可能了)

我们给的方案是这样的:冷冻水泵设置于机组出水口,冷冻水泵扬程选35米(水泵扬程尽量选小,保证系统最高点不至于出现汽蚀), 膨胀水箱定压点设置在分水器上 (单位老总不同意这样放),最上面3层不用,水箱静水面距系统最高点15米左右(也是防止系统最高点出现汽蚀)

不知道这个方案可不可行,敬请各位专家批评指正 哈哈

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • co1472106138722
    不会啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    2016-08-25 14:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 板凳
    1.0Mpa的机组,只要将两器,更换封头,就可以做到1.6Mpa的承压。制冷剂的压力远超。如果冷凝器对应的静水压不高,只更换蒸发器的就是了。无论干式、满液式,本体完全没问题,就是封头的事。
    2015-04-16 08:35:16

    回复 举报
    赞同0