土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁用过这个电器设备?

谁用过这个电器设备?

发布于:2015-01-22 07:52:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位老师,谁用过消弧变压器啊?跪求其工作原理及大概貌价格

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • congbohao5
    congbohao5 沙发
    我确实没见过,给你顶起,希望更多人看到
    2015-01-22 21:33:22

    回复 举报
    赞同0
  • 向天索要1度电
    ccc___ 发表于 2015-1-22 16:40 不对吧?偶见过多台消弧线圈,全部是油浸式的,因为偶还没见过35KV及以上电压等级的主变有干变的!我现在做的项目就是干式的。
    2015-01-22 19:18:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器并列时开个跳闸的分析

上图为简易系统图,在正常备自投实验时,如果是一段,会合备变高压侧开关及601开关,如果是二段则合备变高压侧开关及602开关,合上后高厂变与高备变并列运行。近期在实验时有时出现合上备用电源开关后,立即跳闸的情况,之前601正常、602会跳闸(二段所带负荷较大、一段基本无负荷);现在602正常,601会跳闸(一段负荷较大、二段基本无负荷);高厂变曾出过短路故障,返厂更换绕组。两台变压器选型无问题,满足并列运行的条件。在高厂变返厂更换线圈前试验正常。

回帖成功

经验值 +10