土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷水机组电动调节阀放在进水管而不放在出水管的一些见解

关于冷水机组电动调节阀放在进水管而不放在出水管的一些见解

发布于:2014-12-05 10:35:05 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按一般走水程序水泵往主机方向打,所以电动调节阀都是设置在主机进管处,便于调节整个系统水流量。例如末端关掉几台,相应管路需要流量减少,供回水管压差增大,像我们这个工地有设置BKS就会通过系统管路压差增大而降低变频水泵的频率,相应的反馈信号至主机进水管处(系统回水)电动蝶阀降低阀门开启度,这样系统回水至主机的水流量就变少了。假如设置于主机出水管,根据前面分析,系统回水至主机的水流量不变,末端实际需要流量又不要那么多,冷冻水都会淤积于主机里面,容易导致主机因出水温度过低,而本身主机有出水温度过低保护,所以容易导致主机停机

欢迎大家一起讨论~
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 774 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【分享】 暖通空调-常见设计知识及问题点汇总

(一)系统设计问题1、水泵在系统的设计位置:一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。2、冷却塔上的阀门设计:2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻)

回帖成功

经验值 +10