本人在某篇文章中看到一个公式可以直接算出风机盘管在13-18℃时的制冷量与7-12℃时的制冷量之比约为0.5。我是否可以这样理解:假设现在一间房间的冷负荷为5kw,如果供回水温为7-12℃只需选择一台5kw的风机盘管(流量约为0.9m3/h),但由于采取高温冷冻水后需要选择2台5kw的风机盘管总流量为0.9*2=1.8 m3/h(我从文中的理解为两种工况下的制冷量都是在7-12℃时的额定流量下得到的,不知道此理解是否有偏差?)。如果上面关系成立则Q=Cm△t该如何解释:房间冷负荷不变供回水温差也不变,其总流量还为0.9m3/h,即每台风机盘管分得流量为0.45m3/h。到底那个是正确的

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lw452072406
    lw452072406 沙发
    我来学习学习
    2007-10-11 17:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • lovehwz
    lovehwz 板凳
    好帖当然要顶
    真的是好东西不可多得,好人不可多得
    对楼主的谢意无法用语言表达!
    希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
    谢谢
    2007-10-10 01:51:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 766 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

汽车候车厅空调系统求助

现在作一个汽车站的空调设计,由于是第一次作空调设计,希望大家能给予技术支持。车站的售票厅与候车大厅,长80米,宽29米,层高4.2,两层,候车厅有一天井,长63米,宽17米,高9米。请问采用哪种空调形式合理?很着急,希望各位老师不吝赐教!非常感谢!