cs135246
沙发
赞同楼上说法,混凝土泌水是商混的话那是必然的,但有的地下本来就有气体上浮,主要是浇筑后看厉害不
2014-08-08 11:28:08
赞同0
-
wss_304
板凳
混凝土泌水的可能性不大,拔导管时混凝土本来就略有下沉(补充导管本身占据的体积),如果下沉较多持续性较长,考虑有溶洞通漏,灌桩继续,直到不沉降为止。后期处理的话,凿除桩顶浮浆,补桩。