正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(91 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
阅读下一篇
本帖最后由 谁知风雪 于 2014-6-24 00:02 编辑 最近在做工程的遇到一个比较困惑,就是电缆的粗细选择是根据上一级的断路器选择还是根据下一级断路器选择的?比如说我从箱变里接一个回路接到某一栋楼的楼层总箱,那我电缆的粗细选择是应该根据箱变里的出线回路开关选择还是根据这栋楼的进线开关电流选择?审核人的意思是说按照前端的断路器选择电缆粗细,审定是说如果下端断路器是带过载保护的,那么根据下端断路器选择电缆粗细就可以了,因为下端断路器就可以保护这段线了,请问哪种说法更加合理一些?有没有相关的规范依据?真心求教各位大神!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(91 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报