土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择问题

电缆选择问题

发布于:2014-06-23 23:59:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 谁知风雪 于 2014-6-24 00:02 编辑

最近在做工程的遇到一个比较困惑,就是电缆的粗细选择是根据上一级的断路器选择还是根据下一级断路器选择的?比如说我从箱变里接一个回路接到某一栋楼的楼层总箱,那我电缆的粗细选择是应该根据箱变里的出线回路开关选择还是根据这栋楼的进线开关电流选择?审核人的意思是说按照前端的断路器选择电缆粗细,审定是说如果下端断路器是带过载保护的,那么根据下端断路器选择电缆粗细就可以了,因为下端断路器就可以保护这段线了,请问哪种说法更加合理一些?有没有相关的规范依据?真心求教各位大神!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 展展
    展展 沙发
    觉得还是要考虑箱变到楼层总箱之间电缆可能的短路、接地故障,电缆选择应满足:1、这栋楼的进线总电流要求;2、箱变到楼层总箱之间电缆短路、接地故障,前端开关可靠动作。
    2014-07-04 13:12:04

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    本帖最后由 北方郎 于 2014-7-4 10:54 编辑

    “审定”大哥有点水,根本对低规过电流保护一窍不通。真能胡说八道。
    2014-07-04 10:52:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多