土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 30HXC维修 电子膨胀阀

30HXC维修 电子膨胀阀

发布于:2014-06-19 19:32:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
QQ截图20140619181830.png QQ截图20140619181808.png QQ截图20140619181818.png 机组突然有一天报警了,56 复位,还是报56 ,,经检查低压故障,测试EXV发现打不开,检查电路板,发现该回路板子烧坏,跟换后,发现还是无动作,立即停止测试,检查EXV,发现脱扣,恢复后,正常运行。这玩野还会脱扣,看来没有什么不可能呀


QQ截图20140619181830.png


QQ截图20140619181808.png


QQ截图20140619181818.png

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lilang454072590
    上次这开利鸟机器,就是这东西开启度有问题,机组报底压害的我们捣鼓了一个月,厂家来了都搞哭起来。最后狗屎运气我拿到乱搞了几下好了
    2014-07-25 13:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • jxiangdz
    jxiangdz 板凳
    :victory::victory:
    2014-07-21 08:00:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多