跟大家探讨个问题:
地下汽车库的 排风兼排烟的消防补风:

①集中补风(补风机房出墙开百叶);

② 分散补风(风管布置到排风口附近,根据规范,有距离要求)。

从技术角度考虑,哪种好?还是建议取消?为什么?
示意图:


1.jpg

  • 攻城师59177
    当然集中补风好,毕竟是车库,主要以排风为主。