说明: 1、导热系数越小越好。 2、氧指数:一般认为氧指数<22属于易燃材料,氧指数在22---27之间属可燃材料,氧指数>27属难燃材料。 3、无机墙体保温砂浆:新型保温材料,耐火等级为A级,保温效果接近挤塑板。保温系数达到40%。可以替代砂浆及保温材料。 |
|||||||||
序号 |
材料名称
|
耐火等级
|
导热系数
W/(m﹒k) |
工作温度
(℃) |
密度
(kg/m3) |
常规板材尺寸
(mm) |
适用范围
|
备注
|
|
1 |
岩棉
|
A
|
不燃
|
0.026~0.035
|
-260~700
|
≤150
|
1000*630*100
|
工业锅炉、设备管道、建筑内保温
|
遇水失效,不宜用于建筑外保温 |
2 |
矿渣棉
|
A
|
不燃
|
0.041~0.055
|
≤650
|
60~100
|
1000*630*100
|
管道的隔热、保温等
|
|
3 |
复合硅酸盐
保温材料 |
A
|
不燃
|
0.028~0.045
|
-40~700
|
30~80
|
1000*500*100
|
化工、电业罐体、管道的保温、隔热
|
|
4 |
普通硅酸铝棉
|
A
|
不燃
|
0.03~0.045
|
<1000
|
80~140
|
宽:400/600/1200
|
窑炉、化工业、建筑业的防火、隔热
|
1、耐火温度由低到高分为普通型、高铝型、含皓型。
2、遇水失效,不宜用于建筑外保温。 |
5 |
玻璃棉板
|
A
|
不燃
|
0.03~0.04
|
-120~400
|
24~96
|
长:600~2400
宽:600~1200 |
室内保温材料
|
遇水失效,不宜用于建筑外保温 |
6 |
离心玻璃棉管
|
A
|
不燃
|
0.032~0.035
|
-4~454
|
100~400
|
内径15~426
|
管道保温
|
|
7 |
泡沫石棉板材
|
A
|
不燃
|
0.033~0.044
|
≤600
|
20~40
|
1000*500
|
化工、电力系统管道、设备、窑炉的保温
|
|
8 |
硅酸镁管壳
|
A | 不燃 | ≤0.042 |
-40~800
|
190~210 |
管径50厚以上
|
适用于管道设备保温
|
|
硅酸镁板材
|
-20~800
|
500*1000
|
适用于蒸汽管道
|
||||||
9 |
无机墙体保温砂浆
|
A
|
不燃
|
≥0.04
|
≤600
|
280
|
/
|
外墙抹灰,替代砂浆及保温材料
|
保温效果接近挤塑板
|
10 |
彩钢夹芯板(岩棉)
|
A
|
不燃
|
0.026~0.035
|
-260~700
|
≤150
|
宽:840
长可自定义 |
钢结构厂房外墙保温
|
设备上无法使用
|
11 |
橡塑海绵(一类)
|
B1
|
难燃
|
≤0.038
|
≤110
|
65~85
|
1000*2000*100
|
空调、风机等
管道保温 |
只用室内
|
12 |
聚氨酯发泡板
|
B1
|
难燃
|
≤0.025
|
≤120
|
≥30
|
500*1000*100
|
建筑外墙保温
|
离火自熄,氧指数28
|
13 |
酚醛保温板
|
B1
|
难燃
|
0.022~0.029
|
≤1500
|
45~75
|
1200*1000*100
|
建筑外墙保温
|
施工方法同挤塑板
|
14 |
阻燃挤塑板
|
/
|
阻燃
|
≤0.032
|
离火自熄
|
850
|
600*600/600*1200
|
建筑外墙保温
|
离火自熄,氧指数26 |
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
暖通人的暖通体【我是暖通人,我为自己代盐】本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-1 13:57 编辑 时至今日都是我咎由自取, 学暖通那是自找,与任何人无关。 不停的画风管,改水管,造就了我较早冲动的脾气,导致今日岌岌可危的地步。 我学暖通的行为不配得到原谅, 我造成的画暖通图纸的现状也难以改变, 但我还想做暖通, 这是我今日之后的生活。 我, 辜负了电气,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报