土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一起保护拒动

一起保护拒动

发布于:2014-02-22 08:01:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们有个6KV出线,有的是NDX200的保护装置,某一天,线路发生故障,该装置未动作,主变后备保护动作了,通过一次及二次升流试验,该装置动作均无问题,但是在检查CT过程中,发现CT是10KV的,请问一下,10KVCT可以使用在6KV上面吗,是不是引起此次保护拒动真正的罪魁祸首

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主话不说全,“线路发生故障,该装置未动作”是什么故障都不说,“主变后备保护动作了”应该是过流,二者的定值差多少?线路是架空线还是电缆?零序保护是不是投发信了?

    到这里问的好多都有这种习惯,话不说全,人家反问就没有回应了!
    2014-03-09 21:06:09

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 板凳
    和线路保护装置有关,就算把35KV电流互感器用在6KV上也能用!
    2014-03-08 09:39:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自建房有必要装地线吗

自建房有必要装地线吗 应该怎样施工

回帖成功

经验值 +10