防火阀在操作中的常见问题1、消防操控室的送、回风管在其穿墙处未设防火阀。 在建审过程中,发现有些工程设计图上消控室的送、回风管在其穿墙处无防火阀,这与《火灾主动报警体系设计标准》GB50116-98中第6.2.2条不符。设防火阀设备的意图是为了确保消防控室的防火安全。 2、消防操控设备对防烟、排烟设备的操控、显现功用不完善 依据标准GB50116-98中第6.3.9条的规则:火灾报警承认后,有必要中止有关部位的空调送风,封闭电动防火阀,并接纳其反应信号;一起发动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接纳其反应信号。有的工程联动操控中不能分区操控排烟阀、排烟口,有的不能接纳其反应信号,不能反映出阀件的启闭情况。