土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 扫盲啦:建筑给排水设计过程及注意事项!

扫盲啦:建筑给排水设计过程及注意事项!

发布于:2013-12-26 12:01:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
考虑到很多09级、10级的同学,对设计院的工作流程及一些设计注意事项还不了解,收集、整理了一些资料,供大家参考。

流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查)和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收)。
b_large_UxAu_23e9000003b81263.jpg

一、工作阶段划分

1、设计阶段: 项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。

2、施工阶段 :图纸会审——工地处理——竣工验收。

3、设计工作与建筑的关系:

b_large_0sZj_36ef000002d31263.jpg
b_large_CY0h_65d7000000151263.jpg

二、设计工作流程

施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行:

1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。
水专业提资应分3个阶段:
第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;
第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;
第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。

其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。
第一阶段空调应提供空调补充水量,
第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。
第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。 还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己),并作为归档资料的一部分归档。

2、写统一技术条件,交审核人签字认可。设计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水),关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量太大,而且影响其它专业。

3、写计算书。这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算,水泵选型等,计算完成后给校对人检查。

4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。要严格按工作计划提资,一定要按质量管理体系要求填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。

5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。绘制施工图的顺序应该是大样图?平面图??系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。

6、设计人自校。提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。

7、校对审核。提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。

8 、会签,出图。

三、画图注意事项

1、编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件。计算的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项。

2、图纸目录编排顺序:设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料表—采用的标准图集。

3、全套图纸字体大小要统一。一般说明中单线汉字高5mm,数字高3~4mm;尺寸及标高标注的数字高为
2.5mm;使用window字库中的ture type字型时在说明中为4mm,尺寸及标高标注的数字为2.5mm。

4 、粗线宽度一般为0.5~0.6mm。

5、突出本专业内容。建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的,如门窗号与尺寸、建筑选用的图集做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、需要的细部尺寸标注。建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的管线要用图例、颜色、图层来区别。图例应严格按照《给排水制图标准》设置。

6、坚持严格自校。按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图,最后自校系统图,提交校审前再自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。

四、图纸绘制应注意的一些问题

1、卫生间大样
画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫生间宜在洗脸盆、小便斗附近设地漏,并尽量靠墙角,方便地面找坡。如果建筑提资时已经定了地漏位置,有修改的要通知建筑专业修改。根据已往的经验,厨房不宜设置地漏。 公用卫生间排水管道除按规范设置清扫口外,拐弯处有条件的尽量设清扫口。给水管需要暗装时DN≤25墙厚至少应为120mm,DN>25墙厚至少应为180mm,不足的应要求建筑加砌墙,空心小型砌块墙不能暗装。敷设在楼板内的给水管应 按规范要求执行。卫生间大样给排水系统要按透视图的要求画,平面上可以不标注管径,在轴侧图上详细标明。

2、系统图
系统图不用再按透视图标准来画。不用完全按比例画,各楼层用横线表示并注上标高,楼层间距可以根据需要适当调整,立管相互关系位置要与平面相符,各种方向的横管按轴侧图的原则画,拐弯的地方简单表示一下就可以了。施工图编制深度要求的内容不能少,如管道管径标高、立管底标高等。

3、设计总说明
设计总说明一般分为设计说明和施工说明两部分,设计说明部分设计依据必须一一列出;各个系统作为一节说明,技术指标(用水定额、消防用水量)要写出来,采用的系统形式,分区等都要说明,消防系统还要说明设备的选用(消火栓、喷头)。施工说明部分说明管材选用及安装,安装部分只要说明方式就可以了,如PVC-U管,粘接。

五、小区施工图设计注意问题

1、设计单体时应该先考虑供水问题。给水系统是否需设屋顶水箱,如需水泵加压是设总的泵房还是区域泵房(视乎建筑高度及距离远近等,从造价、节能、安全方面比较厚确定)。消防如要水泵加压通常按区域消防考虑,泵房单独建或放在某一建筑内要与建筑专业协商。

2、设计单体给排水平面时要结合总平来确定化粪池及雨水管、沟的出口位置。按深度要求属单体设计内容的,如在后出的总平图表示,应在单体的设计说明中列出该部分内容详见后出的总平图。

3、总平雨水设计要详细计算。

4、核对业主提供的市政接口资料,以免排不出去,要说明施工前核对市政接口的情况,有问题先通知设计院修改再施工。

5、仔细核对其他专业的管线,避免交叉,特别是非设计院承接的内容,如通信、电话、有线电视、管道煤气等管线,必须在这些专业内容施工前协调好标高问题。

b_large_UxAu_23e9000003b81263.jpg


b_large_0sZj_36ef000002d31263.jpg


b_large_CY0h_65d7000000151263.jpg

全部回复(91 )

只看楼主 我来说两句
  • yiyisnowfox
    yiyisnowfox 沙发
    非常不错 收藏了;
    2017-11-10 22:43:10

    回复 举报
    赞同0
  • 可爱的西瓜
    没有参加过竣工验收的说
    2014-12-24 16:21:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

虹吸式屋面雨水排水系统的精确计算

虹吸式屋面雨水排水系统工程有两块,一块是硬件,一块是软件。 硬件是雨水斗、管材、管件等产品,不同的生产企业有不同质量的产品,如HDPE管,有的伸缩量为3%,而有的可以达到1%。但硬件总的情况是差别不大,甲公司的虹吸式雨水斗有反涡流装置,乙公司的没有,乙公司会买一个来仿造,也就有了名副其实的虹吸式雨水斗。在仿造成风,专利保护乏力的今天,这种不良趋向还不能根绝,因此硬件方面存在差距,但差距有限。 关键在于软件,协会标准《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005在条文说明中提到精确计算(第3.3.6条条文说明),精确计算是软件的关键,是软件的核心,也是各生产企业的差距所在。

回帖成功