虹吸式屋面雨水排水系统工程有两块,一块是硬件,一块是软件。

硬件是雨水斗、管材、管件等产品,不同的生产企业有不同质量的产品,如HDPE管,有的伸缩量为3%,而有的可以达到1%。但硬件总的情况是差别不大,甲公司的虹吸式雨水斗有反涡流装置,乙公司的没有,乙公司会买一个来仿造,也就有了名副其实的虹吸式雨水斗。在仿造成风,专利保护乏力的今天,这种不良趋向还不能根绝,因此硬件方面存在差距,但差距有限。

关键在于软件,协会标准《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS183:2005在条文说明中提到精确计算(第3.3.6条条文说明),精确计算是软件的关键,是软件的核心,也是各生产企业的差距所在。

精确计算包括几个方面:

1. 管道阻力计算;

2. 渗气量计算。

3. 斗前水位计算。

管道阻力计算又包括几个层面:

1)只计算沿程水头损失,不计算局部水头损失;
2)计算管道的沿程水头损失和局部水头损失,而未计算雨水斗的水头损失;
3)计算雨水斗的格栅,反涡流装置的水头损失,而未计算雨水斗连接管的水头损失。

完善的精确计算,应是计算管道沿程水头损失,也计算局部水头损失;计算管道水头损失,也计算雨水斗水头损失;计算雨水斗的格栅、反涡流装置的水头损失,也计算雨水斗连接管的水头损失。不但计算,还根据计算结果,作出相应调整,如调整雨水斗连接管的长度和管径等。

精确计算的层次不同,计算的精度也有差别,计算的结果也会不一样;同样的系统,同样数量的雨水斗,而雨水管的管径会有差异,有时会有很大的差异。


全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • 神棍789
    神棍789 沙发
    楼主你这不厚道啊 说这个跟没说一样
    2014-04-02 20:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • 问问1414
    问问1414 板凳
    没有实际意义,没有帮助
    2013-12-30 13:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人求助,关于泵坑的问题

本人做给排水设计,最近遇到个头疼的事,泵房没有空间安装循环水泵,只能放一些水处理设备,甲方要求在建筑附近做泵坑,循环水泵的泵坑,可以这样做么?如果可以有什么要求么?