防爆车间电气设计注意事项大家好,我在设计一个防爆车间,车间和工艺联系说是怕乙醇、丙酮等易挥发气体泄露,我画图的时候没多考虑,只说了句所以产品都用防爆型产品,现在审图让我细化,让我补充本工程防爆场所区域的划分。防爆场所缺专设的接地系统,防爆场所设计采用普通感烟探测器等消防设施说不妥,我以前没设计过这样的防爆车间,现在看GB50058-92,大家谁设计过,可以给我提点建议及注意事项,有设计过的图给我发邮箱,(364436321@qq.com)小弟万分感谢
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
1860163
沙发
越看越专业啊
2013-12-17 08:52:17
赞同0
-
muyuyao
板凳
本帖最后由 muyuyao 于 2013-12-16 21:20 编辑 wo_cale 发表于 2013-11-29 22:49 那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接 …那是在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,还是要在变压器出线柜相邻的柜子做多点N排PE排联接呢??——–根据变压器未做中性点接地及楼主在13楼的发言,可以断定是多电源变压器系统。则根据GB/T50065-2011的规定,在低压配电室变压器出线柜做一次N排PE排联接就行,绝对不能多做。此时无法讨论这样是什么系统,因为它仅仅是电源的接线方式,只能谈此时可以引出什么系统。当各变压器低压断路器及母联断路器的极数 都是3P时,低压出线柜可以引出除IT之外的所有系统。当 变压器中性点都接地,且各变压器低压断路器及母联断路器的极数 都是4P时,低压出线柜是无法引出TN-C系统及TN-C-S系统的。