土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 麦克维尔WHS185.2低压传感器损坏求助

麦克维尔WHS185.2低压传感器损坏求助

发布于:2013-11-13 14:37:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
朋友反应麦克维尔(WHS185.2)机组的低压传感器,在两个月内已经坏了4个。到场检查,面板显示的两个回路的压力都偏高为1200KPA---1600KPA。只有2回路的低压为300KPA左右,将其拆除后其余的压力回复正常。检查2回路低压传感器接线,24V与输出线接反。传感器端的接线是:1脚接24V、2脚接输出、3脚接公共零、4脚空。之后换上新的传感器,两回路高低压显示正常。开机机组运行正常。第二天机组2回路报低压故障,检查面板显示低压无显示,其他压力又为1600KPA,2回路低压又已损坏。维修过程中已更换西门子的温度模块,引线已查。现维修无从入手,跪求各位大师指教。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lilang454072590
    压力往上设置,在项目保住再说。实在不行换主板,搞成换件工
    2014-07-25 13:31:25

    回复 举报
    赞同0
  • ksjgb8
    ksjgb8 板凳
    这个品牌无语
    2014-07-24 21:04:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 768 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分享:中央空调中膨胀罐的重要作用

中央空调冷冻水系统已安装了安全阀,为什么还要安装膨胀罐?这是因为温度的变化会导致压力剧烈变化,光靠安全阀无法及时泄压,从而对系统造成冲击。 泄压无法及时完成也造成了安全阀和自动补水阀的频繁运作,降低了使用寿命,给后期运行增加了成本。因此,在中央空调系统中都加装了一个膨胀罐,它能够有效吸收水增加的容积,避免了压力剧增,当温度降低时,氮气便会把水重新挤入管道,让系统压力回到正常,这样有效的保护了系统,延长了系统使用寿命。

回帖成功

经验值 +10