土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全热交换机的选择

全热交换机的选择

发布于:2013-09-16 14:08:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个商场,总面积大概5000M2,每个隔间120M2,使用VRV天花板嵌入式四面出风式。而新风该如何处理呢?是使用新风处理机还是使用全热交换器呢?使用全热交换器的话好像就不需要连室外机了,那么到底新风处理机在什么情况下使用呢?
都可以的,全热交换器节能,可以利用排出气体的热量,但设备价格要贵些,不要室外机的,但VRV的功率要相应放大一些,因为新风的温度要高于排气温度(夏天),增加的功率就是要补充这些换热损失。新风处理机则是传统做法,将新风单独处理的,设备价格便宜些,但不能节能。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • z861511340
    z861511340 沙发
    四面出风的 商场考虑吊顶高度 能不能吹到地面
    2014-05-02 23:13:02

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoding06_
    xiaoding06_ 板凳
    推荐使用新风处理机。
    2014-05-02 20:34:02