土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管及冷水管道的凝结水技术措施

风机盘管及冷水管道的凝结水技术措施

发布于:2013-07-10 14:36:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

(1)现象:某宾馆客房的风机盘管卧式暗装,夏季经常从吊顶上流水下来。

原因:风机盘管的凝结水管集中排放,结果顶上的上空间不能满足凝结水管坡度的要求,造成无坡甚至反坡,使滴水盘中的水排不出去,满后往吊顶溢流。

对策:为了少破坏吊顶,减少返工费用,采取了将凝结水盘的排水管接至卫生间地漏。即将凝结水管由集中排水的接法①改为排至卫生间的接法②,如下图。

改变排水方法.jpg

(2)现象:某宾馆大堂采用卧式暗装风机盘管,结果凝结水排不出去,到处乱流,影响很大。

原因:受土建条件限制,风机盘管的凝结水管未做坡度。

对策:建筑重新装修,将凝结水管做了坡度,I=0.01以上,才解决了问题。

(3)现象:吊顶上经常被水泡湿,严重时把矿棉吊顶泡秀透,以至塌下来。

原因:冷水管道保温不好,保温材料未紧贴在管子上,结果管道保温有小孔或不严密处,空气进去碰到管壁产生凝结水,越结水越多,不一定在什么位置流出来,把吊顶弄湿。严重的将矿棉板吊顶泡透,甚至使吊顶塌下来,而且无谓的多耗了冷量,造成能源浪费。

对策:除施工上重视外,在设计时选用保温材料应强调做法。目前将聚氨酯泡沫塑料(自熄)瓦用胶粘在管道上的效果好,或用聚酯直接发泡。

(4)现象:某宾馆卧式暗装风机盘管,凝结水外溢到房间顶棚上,湿透吊顶,破坏装修,被迫关掉数以百计的风机盘管,致使空调负荷大为减少,冷冻机不能正常运转。

原因:

1)冷水管、阀门、新风管的保温均为泡沫塑料,且与管壁有关缝隙,包得不好,产生大量凝结水,顺着冷水管流淌,使保温层不起作用。

2)凝结水管的坡度太小,甚至无坡,造成集水盘中的凝结水外溢,将吊顶装修弄坏。

3)停止了不少风机盘管,冷水温度越开越低,达到2~3℃,且冷冻系统为每一层一环,分得过小。由于负荷太小经常被迫停机。

对策:

1.对冷水管、阀门、新风管重新保温,改用发泡聚氨酯,杜绝管道凝结水。

2.调整凝结水管的坡度、坡向,使集水盘中的水顺利排走。

3.将冷冻的四个环路合并为两环,解决了由于负荷小而跳闸停问题。


教训:这种问题实例甚多,影响很大。特别是在一些高级宾馆里客房、大厅等处,建筑装修教比较讲究,豪华的吊顶,美丽的墙纸,高级的地毯,结果空调系统滴水,将这一切都破坏了。当着客人的面进行修理十分不便。更有甚者每两天就得到客房的风机盘管上去放一次水,否则就要往下流。

安装空调冷凝水.jpg

安装空调冷凝水.jpg


改变排水方法.jpg

全部回复(57 )

只看楼主 我来说两句
  • 王校长丶
    王校长丶 沙发
    感谢楼主分享~~~
    2016-03-31 09:31:31

    回复 举报
    赞同0
  • 边修边学
    边修边学 板凳

    发生这种问题,只能说施工阶段的人员不专业或者不敬业,那确实去,我拿这个头痛。
    2016-03-24 17:43:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

集水器各回路装静态平衡阀有必要么

看到很多在集水器各总回路装静态,风柜回水处或一大片风盘回水处装动态,动态是否简单理解为定流量并保证压差平衡?静态是保证各支路流量分配按比例?那么部分负荷运作时各回路水流量分配比例一定,比如系统有2个环路,其中一环路末端开启多,另一环路末端开启少,会不会导致需要水流量多的那路被需要水流量少的那路影响,运行时没有达到设计制冷量?

回帖成功

经验值 +10