KYN28问题 急急

发布于:2013-06-11 17:56:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台KYN28柜,电源给上后,第一次合闸分闸正常,接着操作就合不上,但是有合闸的动作,微机也不报警,VS1没有防跳。微机采用的是北京四方的,断路器是常熟开关厂的。着急啊!!!!高手指教,不胜感激!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jsycxxc
    jsycxxc 沙发
    有没有储能啊,
    2013-07-28 16:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • 寒塘渡鹤影
    储能开关合上了么
    2013-06-13 10:33:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体?

《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.15总等电位联结用保护联结导体的截面积不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2?保护联结导体截面积的最小和最大值应符合表3.2.15的规定。总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体?譬如说,一栋住宅楼采用TN-C-S系统供电,在总配电箱处改为TN-S系统,并采用总等电位联结,整栋建筑采用综合接地系统,利用基础内的钢筋做自然接地极。是否指的是从MEB至接地极之间的接地导体?,请高手指点,谢谢!