土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体?

总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体?

发布于:2013-06-11 11:10:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.15 总等电位联结用保护联结导体的截面积不应小于配电线路的最大保护导体截面积的1/2?保护联结导体截面积的最小和最大值应符合表3.2.15的规定。 总等电位联结用保护联结导体是指的哪一段导体? 譬如说,一栋住宅楼采用TN-C-S系统供电,在总配电箱处改为TN-S系统,并采用总等电位联结,整栋建筑采用综合接地系统,利用基础内的钢筋做自然接地极。是否指的是从MEB至接地极之间的接地导体?,请高手指点,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • peizhang991005
    ksecxxx 发表于 2013-6-13 17:18 总等电位联结线是指PE母排到MEB母排之间的联结导线谢谢高人指点。再请教一个问题,MEB母排,与GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》中8.1.4的总接地端子是否是相同物体。
    2013-06-14 14:43:14

    回复 举报
    赞同0
  • ksecxxx
    ksecxxx 板凳
    总等电位联结线是指PE母排到MEB母排之间的联结导线
    2013-06-13 17:18:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅建筑供电电缆选择

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011中规定了N线、PE线的截面,PEN线的截面积应怎么选择呢?如果采用TN-C-S系统供电,进线电缆可否选用相线与保护接地线不同截面积的,如YJV0.6/1KV 3*95+1*50.

回帖成功

经验值 +10