土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 探讨地下室外墙的荷载组合相关问题

探讨地下室外墙的荷载组合相关问题

发布于:2013-04-03 10:02:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

1、参与组合的荷载内容(工况)讨论
我们知道,一般会遇到诸如地面活荷载、土压力、水压力、人防等效静荷载等荷载,那么不同情况下应该怎样组合呢?
对地面活荷载,在各种可能情况下取值多少比较合适?大家当地的经验如何?
对地下水,当地质勘察报告提供的水位有近3~5年最高水位、历史最高水位(59年或71~73年等等)、抗浮设防水位的时候,我们应该如何确定参与计算的水位呢?

2、荷载组合分项系数如何取呢?
对地下水,当外墙作用面存在常年恒定水位、常年波动水位或一般年份无水的情况,或地质勘察报告提供了抗浮设防水位的时候,我们应该如何确定水压这一荷载的分项系数才合理,1.0、1.2、1.35?
当地下室外墙作用面内并无常年恒定地下水时,是否要考虑地下水对人防荷载组合的影响?想想看,有水与无水,不仅影响到对人防等效静荷载的取值,而且影响到人防计算荷载组合,从而影响到地下室外墙厚度及配筋,也就是结构经济性。

欢迎大家都积极来讨论,提出自己的看法,或当地的经验,大家共享!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jst20100705
    jst20100705 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-02-09 10:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • engineer168
    engineer168 板凳
    同问,地下室外墙需同时考虑人防荷载和水荷载吗?
    2015-10-29 16:42:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析地下室外墙计算模型设计

地下室外墙配筋计算有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:除了垂直于外墙方向有钢筋混凝土内隔墙相连的外墙板块或外墙扶壁柱截面尺寸较大(如高层建筑外框架柱之间) 外墙板块按双向板计算配筋外,其余的外墙宜按竖向单向板计算配筋为妥。竖向荷载(轴力)较小的外墙扶壁桩,其内外侧主筋也应予以适当加强。外墙的水平分布筋要根据扶壁柱截面尺寸大小,可适当另配外侧附加短水平负筋予以加强,外墙转角处也同此予以适当加强。