土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】画施工图时,梁配筋面积是否放大

【答网友问】画施工图时,梁配筋面积是否放大

发布于:2013-03-28 12:29:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-9-18 22:00 编辑

【网友观点】:
一般梁上部钢筋放大系数为1.1
一般梁下部钢筋放大系数为1.05
11.png
【答网友问】:见截图答复。

11.png


3.png

全部回复(287 )

只看楼主 我来说两句
  • wang2006zhi
    wang2006zhi 沙发
    同意楼主,本人梁板柱配筋全不放大。。。。。。。。。。。。。。。。。正弯矩倒是可以放大点,但是没必要。除非特别重要的的构件,要做到有的放矢,配筋有理
    2013-06-05 18:12:05

    回复 举报
    赞同1
  • 鲁烟半岛epc
    对,概念很清晰,梁端钢筋配的相对于计算值多了,梁就强了,再实现强柱弱梁,代价就很大了,概念很清晰。谢谢
    2013-05-21 08:44:21

    回复 举报
    赞同1
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层,有转换层!

在地下室顶板出进行转换,一层与地下室顶板高差有一米多,请问一下各位,我要让地下室顶板做为嵌固端,需要进行什么样的措施?当作为嵌固端后,上部结构是定义为剪力墙结构吗?有前辈给我讲在没作为嵌固端的时候整个结构定义为部分框支剪力墙结构!不知道是否是正确的?请各位前辈不吝赐教!

回帖成功

经验值 +10