土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于中央空调机房无人值守问题

关于中央空调机房无人值守问题

发布于:2013-02-25 16:13:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本帖最后由 texinwuye 于 2013-2-26 13:51 编辑

现在为了节省人力资源,提高空调机房安全稳定性。
求空调机房无人值守所需要的设备设施,最好是带品牌和价格的。
冬天供暖时用的板式换热器,夏天用的是螺杆式制冷剂,共用的一套水路。
求各位师傅指点。

我想在进蒸汽管路上增加自控阀1个,温感1个,压感1个。能实现根据出水温度控制蒸汽阀的开启度。冷媒水进、出口加温感和压感,进口加流量监测。冷却水系统也是和冷媒水一样。主要是监控数据,冷媒水循环泵和冷却水循环泵要实现故障自动切换运行。能实现远程控制和报警信息以短信形式发出。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • texinwuye
    texinwuye 沙发
    增加:
    我想在进蒸汽管路上增加自控阀1个,温感1个,压感1个。能实现根据出水温度控制蒸汽阀的开启度。冷媒水进、出口加温感和压感,进口加流量监测。冷却水系统也是和冷媒水一样。主要是监控数据,冷媒水循环泵和冷却水循环泵要实现故障自动切换运行。能实现远程控制和报警信息以短信形式发出。
    2013-02-26 13:53:26

    回复 举报
    赞同0
  • texinwuye
    texinwuye 板凳
    感谢两位师傅指导。
    2013-02-26 13:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求设备消声减震标准图集

谁有设备消声减震的标准图集啊,我想找个屋顶风冷热泵,水泵的消声减震做法~~~

回帖成功

经验值 +10