土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 扁钢重复接地直接压在PE汇流排 有这作法吗?

扁钢重复接地直接压在PE汇流排 有这作法吗?

发布于:2012-12-14 14:30:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4.jpg

2.jpg
第二张图是用黄绿双色4平方线连接接地极,黄绿双色线是从PE端子排拉出的,第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?

4.jpg


2.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xhwnjut
    xhwnjut 沙发
    扁钢重复接地直接压在PE汇流排 有这作法吗?图纸提供做法是错误的,或者是不安全不合理的作法,我个人理解的应该是如下作法,如果是一个建筑物的电源进线箱,采用TN-S系统,入户时PE线要重复接地,作法是PE排采用一根接地连接线和总等电位排连接,然后等电位箱引出接地扁钢和接地极可靠连接。采用TN-C-S系统,入户时PEN线线用等电位联结线和PE汇流排线连接,PE汇流排引出导线至N汇流排,PE要重复接地,作法和上一致。
    2012-12-14 20:31:14

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    第二张图是用黄绿双色4平方线连接接地极,黄绿双色线是从PE端子排拉出的,
    ---------1、4平方线有点小!!! 2、不是连接“接地极”,准确说是连接“接地装置”的引出扁钢!!!

    第一张图又说需用扁钢直接压在PE端子排上。这不是矛盾吗?
    ---------能用扁钢直接连PE排当然可以!!!不过通常要经过总等电位箱中转!!!

    用线连也不错!!!

    没有那么多绝对的事情!!!

    只能说原文有漏洞!!!

    [ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-12-15 11:03 编辑 ]
    2012-12-14 16:40:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2069 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现场临时用电 分配电箱PE线接地数量疑惑

这张图是摘自网络: 分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。 照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。

回帖成功

经验值 +10