分配电箱的PE端子排中拉出黄绿双色4平方线到地面接地极(接地极用扁钢),4平方黄绿双色线用螺栓与扁钢连接。扁钢打入地面6m位置,扁钢露出地面2-5米。此作法是否有误。

照图中的意思是否要拉出两根黄绿双色线连接地面接地极(扁钢)。

5.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    主电源加个漏电开关就行了,只是临时用,谁会管你

    --------临电规范比正规房建电气验收规范要严格得多得多!!!

    监理公司会管!!!

    各个建设工程安全监督站更会管!!!

    否则,安全前提条件审查、各阶段安全达标均无法通过!!!

    没有安全监督站的认可,质量监督站是不允许施工的!!!

    您是搞施工的吗???!!!

    临电是相对于正规房建电气安装而言的,并不是临时、随便用一下就可以的!!!