暖通空调分区

卧式空气处理机组新风入口问题!急!!

发新帖 回复

一多层商场,空调机房竖向布置,新风共用竖井,每层新风管接管井。新风管要实现防冻功能,防火功能,新风量过渡季转换,请问要设个什么阀门才能满足以上要求?在线等,急!!!!!

一多层商场,空调机房竖向布置,新风共用竖井,每层新风管接管井。新风管要实现防冻功能,防火功能,新风量过渡季转换,请问要设个什么阀门才能满足以上要求?在线等,急!!!!!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • fenglian1973
    fenglian1973 2012-12-07 2楼
    是严寒地区吗新风要考虑防冻?如果新风是集中走管井的话,防冻可以集中考虑。比如在屋面上加装热交换器。每层新风支管接管井处是一点要加上70度的防火阀的。而新风量的转换,需要设手动或电动调节阀,并与回风管上的阀门配合调节。同时,考虑排风与新风的风量的相适应。
    回复 0 举报
  • chachababy
    chachababy 2012-12-07 3楼
    一个电动风阀就可以了,电动风阀加70度熔断弹簧。过渡季节设置新风开启时间就可以了,空调季节调节送回风比例。另外跟楼上有点意见不同意的是防冻措施,热交换确实是个好办法,但是热交换在大型地方做的话投资比较高,甲方可能不接受,如果考虑资金问题,可以在空调箱表冷器那加防冻开关,设低温报警。当回风和新风混合温度低于一个温度(我们设的4度)时,立刻关闭新风阀,打开表冷阀让水路循环,同时让回风百分百打开,
    回复 0 举报
  • adingkgb
    adingkgb 2012-12-08 4楼
    同意楼上的意见新风阀应该有电动执行器(受弱电BA信号控制)另外,按照一般的‘微正压’或新风量要求,新回风阀的开度比例是需要根据情况设定的新回风阀比例以及防冻措施这类程序,可在楼宇自控系统里做进去。[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-8 16:02 编辑 ]
    回复 0 举报
  • fenglian1973
    fenglian1973 2012-12-12 5楼
    嗯。学习了。有一个问题,新风通过电动阀调节风量。是否回风可以不调节了?板凳的帖子,最后那句“让回风阀百分百打开”是否多余?回风可以一直百分百打开,通过新风阀调节,是这样吗?
    回复 0 举报
  • lhy594607
    lhy594607 2012-12-13 6楼
    电动对开多叶调节阀70℃防烟防火阀
    回复 0 举报
  • chachababy
    chachababy 2012-12-14 7楼
    回风是有比例调节的,因为要控制新风和回风的比例,当然控制难度大,实际意义不大。我说的回风百分百打开,是指在防冻的时候,就不能让回风关闭或者部分打开,这样提升混风温度,避免盘管冻裂
    回复 0 举报
  • adingkgb
    adingkgb 2012-12-14 8楼
    理论上新风阀要调解,回风阀要相应变化。但实际工作中,具体情况会有区别对待比如单风机系统,有些机组新风口不接新风管道的(机房有对外的大型落地百叶),而回风管却很长的(新风阻力很小,回风阻力明显)。这种其实回风不关,单靠新风阀开度就能有效调节新风比例了但如果新风管道较长,回风阻力却很小的,那么不调节会风阀开度是无法实现新风量有效调节的。双风机系统,三风机系统和单风机系统不一样定新风量系统和变新风量系统又不一样但是在防冻动作时,关闭新风开足回风是防止盘管结冻的有效措施了[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-12-14 17:22 编辑 ]
    回复 0 举报
  • skylizhjun
    skylizhjun 2012-12-17 9楼
    学习了,说得很到位!
    回复 0 举报
  • y6031818
    y6031818 2012-12-20 10楼
    好帖要顶
    回复 0 举报
  • chen5470
    chen5470 2012-12-25 11楼
    首先,看来各位的帖子很受教,新风防冻问题,个人以为对新风试用电动风阀控制其量,另一方面要对新风进行预处理,如果温度真有那么低,可以考虑预热,电加热预热等,请求各位大神指正
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

TA的关注