户式空调不单单用于家庭 更广泛应用于小型的公共场合 商铺 甚至有些中型地区也用多台户式来满足供冷 这些地方的特别是人流大 或者环境密闭性差 造成空调的负荷始终很高 空气含湿量也大 据本人的一些研究 冷凝水一般在这样情况下的产量都可在1KG/H以上 就冷凝水过冷冷凝器的这一想法 可行性大家认为有多高?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • winds039044025
    是好注意啊,可是现在这形式的内外机还是不会这样做的
    对于主机来说,你这冷凝水即使在冷凝器中升温了,它还是不可能全部汽化
    这样它就吸收能量有限、还有那水排哪呢?
    2007-11-07 12:55:07

    回复 举报
    赞同0
  • sanmufbc
    sanmufbc 板凳
    冷凝水的流量太小,流量也不不能保证,并且容易产生军团菌