风机盘管进水口不加过滤器行吗??
风机盘管进水口不加过滤器行吗??
图纸设计风机盘管进水口上未装过滤器,不知道是否可行?请阐明理由!!
发布于
2007-06-20 12:53:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(28 )
fenglin198
从实际使用中来看最好不加,原因:风机盘管的铜管是有一定口径的,不容易堵,如果冷水脏到能把风机盘管堵了,装过滤也白装,不用干别的了,每天拆洗过滤器吧,但系统中主机和水泵一定要加,系统的水平末端要做了积污措施,否则最后一个盘管可能会出问题
2009-06-12 09:46:12
来自 PC
评论
举报
sunzhicai870524
可以啊 最好是加一个
2009-06-10 16:27:10
来自 PC
评论
举报