只考虑一层酒店的一排客房,每间客房25平米,一共14间,需要做新风
房间内按照两人算,每人所需新风量为30M3/H
这样算来一共需要840M3/H的风量
但这一排一共有54M长,就算把新风机放中间,也需要考虑27M风管的沿程阻力。
我手上新风机样本1000风量的机型,静压也只有70PA,这样应该不能满足。

这样的话是不是得选择多台新风机?具体怎么个选法?新风风速是不是一般都在3-4M?
请教高手!
谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wyyjhc
    wyyjhc 沙发
    新风加大不会增加盘管的负荷的呀,盘管只负责房间内负荷,新风负荷由新风机自己承担,当然,如果你新风管伸到风机盘管里那是另外一回事。一般都是选择压头跟风量都满足的新风机进行安装。
    2008-03-18 13:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • youhun009
    youhun009 板凳
    当然要选大点拉,如果你带女人去开房什么的。。哈哈
    2008-03-15 11:14:15

    回复 举报
    赞同0