我知道在合闸前需要储能,那么弹簧机构储一次能,是不是合闸和分闸的动作能量都贮备了,所以分闸前不用再储一次?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1492346323640
    对于断路器弹簧操动机构而言,一般地,机构的储能只作为合闸的能量,并且,断路器合闸之后,带动断路器合闸的同时,也给分闸弹簧进行储能,也就是说断路器的分闸是由分闸弹簧来保证的。和你说的储能没有任何关系。
    有对断路器技术感兴趣的,可以关注附件中的公众号
    2017-04-16 20:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1490974307439

    储能不是为了下一次合闸时用的吗?
    2017-03-31 23:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ABB微型断路器K、Z特性的定义

关于微型断路器,IEC和国家标准中规定了有B、C、D三种形式的脱扣器,而ABB的微型断路器又有Z、K两种脱扣器,那么这两种脱扣器的动作值是如何规定的?这两种脱扣器是ABB自己规定的呢,还是某国的标准?对于该问题我的理解如下:符合标准并不是说B\C\D\K\Z等特性就会出现在标准中,更不是标准会对B\C\D\K\Z等特性进行解释。符合标准是说这些特性的符合标准中的规定和要求。 而对于K特性的保护对象是电动机负载,K特性曲线的的热脱扣范围是1.05~1.2倍In,而磁脱扣范围是10~14倍In。那么为什么K特性曲线会这样定义的呢?