如果已知一中效过滤器对粒径1微米的过滤效率为60%,能否计算出对0.5微米粒子的过滤效率,如何算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • bigchill
    bigchill 沙发


    你给的这个公式有误吧,其实应该就是 K2=K1/e^[(d2/d1)^2],而且这个公式不是针对所有粒径,只是用于0.3和0.5微米之间的穿透率转换
    2007-03-22 16:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyy
    cuiyy 板凳
    我这有个灰尘粒径和穿透率关系的公式,仅供参考:K2=K1*e^-(d2/d1)^2 K :穿透率 D:粒径
    2007-03-22 14:03:22

    回复 举报
    赞同0