想请教各位,有谁知道表冷器的进出水总管径如何确定?是不是按照冷凝水管径的确定方法?还是按排数定?

全部回答(13 )

  • jy21ci

    2.5太大了,即使厂家的样本也找不到这样的速度。一般会在1.X左右了,不超过2.0。
    冷却盘管是在制冷量、与排数之间迂回选择,考虑经济...具体可以问问盘管的厂家
    2007-09-03 09:37:03 来自 PC 评论 举报
  • everskyss
    同意楼上的,但是对于大管可以在2.5m左右吧!
    2007-07-29 15:58:29 来自 PC 评论 举报