大空间排烟,排烟风机的风量有上限要求吗?

发布于:2012-08-16 06:36:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本人最近做了三千多平方米的大空间排烟,大空间层高不到5米。该大空间位于建筑一层,同时和楼上几层的内走道排烟公用一套排烟系统。我在该大空间划分防烟分区时为了减少分区的数量过多,所以防烟分区面积划得的最大的有520平方米,使得我的排烟风机风量达到六万多立方米/h的,我的一个同事说我的这个风机风量太大,说是排烟风机一般没这么大的。可我查了相关规范也没有发现有规定说排烟风机风量有最大上限要求的。本人想向这里的高手请教,我这样做的方案有什么不妥之处?排烟风机真得不好选这么大的吗?

[ 本帖最后由 lingxi_cn 于 2012-8-16 06:38 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chinanbqky
    chinanbqky 沙发
    2012-09-02 20:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • aionyu
    aionyu 板凳
    看来像个商场的排烟系统~~
    建议按500内分防烟分区,有地方就用6w的风机。
    没地方就按分区设排烟机,然后把风机设置在室外。现在已经不允许那种直接挂室内的排烟风机的安装办法了~实在要做就在风机外设置防火保护罩。
    2012-08-24 13:57:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个排烟系统带竖向两个防火分区的问题

如题。三层的厂房,一层和三层的疏散走道均超60米。三层走道有若干餐厅、办公室等无窗房间与其相连。一层走道净高超6米,不划分防烟分区,三层5.1米,走道+最大无窗房间面积超500,需划分两个防烟分区。能否只用一套排烟系统,负担这两个防火分区?如果可以,排烟量怎么算?请教大家。