如果一个厂区共用一个高位水箱,室内外消防水量均由泵房供给,那各建筑之间的管道及厂区消防管道如何连接?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • luoxiaochuan
    luoxiaochuan 沙发
    那就是流于形式的了三~~~按消防局的意见改就可以了~
    2004-07-26 14:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • liuwei8001
    liuwei8001 板凳
    谢谢大家热心帮助,厂区内都是多层建筑,包括厂房、民用建筑,防火要求不是很高,消防局的意见是:可以共用水箱,水泵供全部消防水量,但各个建筑室内管道要有单独的管道连接,室外消防管网和室内网连接处加止回阀.因为本工程是各单体已经施工完才报的消防,所以只有在室外管网上修改。