自喷系统中,设在屋顶的气压罐加压泵的流量应是多少,高规7.4.8.1: 对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。自动喷水灭火系统设计规范则具体要求,那属与低规的建筑加压泵的流量应是多少?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 风雨3600
    风雨3600 沙发
    谢谢各位
    2004-08-11 08:01:11

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    在高层中有水箱,则为1L/S
    如果在低层也是
    但如果你在低层没有水箱也没有设置气压罐,只用水泵稳压则为不小于5L/S,但一般这样做不好,有的消防部门不主张这样。