土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 紧急求助:采暖系统定压点

紧急求助:采暖系统定压点

发布于:2012-01-02 15:58:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现有一住宅小区,总面积40万平米,暖气片供回水80/60度,地暖供回水60/50度;
有18层52.5米,11层31.9米,六层20.3米的住宅楼,
换热站设在地下二层标高为-7.45米,11层以下为低区,12~18层为高区
一部分用暖气片采暖,一部分用地暖
我低区的定压点设在7.45+31.9+3=42.35m,选取定压点为430KPa(有暖气片和地暖),合适吗?
高区怎样选择定压点啊?
如果按低区选定压点的方法要7.45+52.5+3=62.95,选取定压点为650KPa,这样地暖系统(一般承压0.6MPa)不就超压了吗?
请高手指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hanny107
    hanny107 沙发
    新手学习中,大发贴,多赚土木币
    2012-05-15 10:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    0.6MPA的压力,对管网及阀门的承压是没有什么我问题的啊。
    2012-01-05 14:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何算用电量

多联机,甲方要求一份用电量计算书,要求如下:1、建筑面积:14187平米2、室外计算温度:夏季34℃,冬季-4℃3、室内温度设定:夏季19℃,冬季22℃, 客房空置时夏季28℃,冬季17℃。4、设计运转设定:季节设定夏季6月~9月,冬季12月到3月 工作时间设定:24小时空置率按25%,50%,75%,85%,100% 小弟不知如何下手,初来乍到,望各位大大指点下。

回帖成功

经验值 +10