土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【分析】ABB变频器切换短路电流冲击变频器造成变频器烧毁

【分析】ABB变频器切换短路电流冲击变频器造成变频器烧毁

发布于:2011-09-27 18:07:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司使用的是ABB变频器 工频和变频切换的 由于变频器出线端的接触器经常粘死短路 造成强大的短路电流冲击变频器造成变频器烧毁,后面在出线端和接触器间加了电抗器 虽降低了短路大电流的冲击但是还是会烧毁变频器 我想在在出线端在加个空开来断开短路电流不知道可不可以这样加

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发


    变频器输出侧是不宜接接触器或断路器,不是绝对不允许!

    当有变频运行故障自动切换工频运行的要求时,变频器输出侧必须有接触器(或断路器)。
    2011-12-10 22:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • 皮皮哥123
    皮皮哥123 板凳
    应该是设计上的问题,去查变频器要求,出线端不允许接接触器或是空开,
    2011-12-10 16:24:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 409 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【讨论】关于10KV出线开关合闸瞬间烧控制保险的疑惑

变电站有一条10KV出线开关,总是在合闸的瞬间烧控制保险,当合闸成功后换上新的保险也没有问题,该开关使用的是CT19-II型弹簧机构,控制电源没有接地现象,合闸线圈也没有问题,请问一下,大家以前遇到过这种情况吗?