变电站有一条10KV出线开关,总是在合闸的瞬间烧控制保险,当合闸成功后换上新的保险也没有问题,该开关使用的是CT19-II型弹簧机构,控制电源没有接地现象,合闸线圈也没有问题,请问一下,大家以前遇到过这种情况吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句变频器输出侧是不宜接接触器或断路器,不是绝对不允许!
当有变频运行故障自动切换工频运行的要求时,变频器输出侧必须有接触器(或断路器)。
回复 举报