土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】关于10KV出线开关合闸瞬间烧控制保险的疑惑

【讨论】关于10KV出线开关合闸瞬间烧控制保险的疑惑

发布于:2011-09-25 22:33:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
变电站有一条10KV出线开关,总是在合闸的瞬间烧控制保险,当合闸成功后换上新的保险也没有问题,该开关使用的是CT19-II型弹簧机构,控制电源没有接地现象,合闸线圈也没有问题,请问一下,大家以前遇到过这种情况吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 电力滤波
    电力滤波 沙发
    储能电机工作时有短路?
    2013-09-19 23:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • zhixiansheng
    zhixiansheng 板凳
    1.你看看保险是不是选小了,通常6 10A 2.看看合闸回路是不是接地了
    2013-08-12 16:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多