土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调防火设计审核中常遇到的一些问题

暖通空调防火设计审核中常遇到的一些问题

发布于:2006-07-12 21:09:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、高层建筑系统存在的问题分析

(一)防排烟楼梯间及其前室的防烟排烟方式

火灾时,楼梯间及其前室是安全疏散通道,也是烟火扩大蔓延的主要途径,因此楼梯间也前室的防烟是高层建筑防排烟的核心,在调查二十多幢建筑中,除少数建筑楼梯间和前室是采用机械加压方式外,绝大数为自然排烟和机械送风相结合方式。

自然排烟方式虽然受自然条件的制约,效果不稳定,但是有投资省、设备简单,管理方便,无须电源等优点,因此在一定场合,仍是一种值考虑的防烟方式,但是在设计上必须符合一定的条件。例如:

应尽可能利用敞开的阳台和凹廊进行排烟;
前室中可开启外窗面积不应少于2平方米,合用前室不应少于3平方米;
防烟楼梯每5层的可开启的外窗总面积不应少于2平方米;
前室内有二个以上不同朝向的可开启外窗时,楼梯间可不设防烟设施;
排烟窗宜设置在上,并应有便于开启的装置。许多设计者在采用自然排烟时,往往忽视了上述条件,以为只要防烟楼梯间或前室靠外设置,有外窗便是面积达不到要求的2平方米或3平方米。而且大多数外窗面积达不到末设便于开启装置,因此,也就达不到自然排烟效果。
《高规》试行规定前室允许采用机械排烟方式,对于防烟楼梯间是否采用机械排烟方式则未有明确规定。国内许多高层机械排烟或机械送排风的方式是很常见的,在我们调查的高层建筑中也约有三分之一的建筑是采取机械送排风结合的方式。在前室和楼梯间内形成负压,这种方式无法阻止烟气的侵入,因而也不能保证人身的安全,由于机械排烟方式存在在上述的缺点,因此,在新《高规》中已将它排除在楼梯间及其前室的防排烟方式之外,而更加强调机械加压的防烟方式之外,而更加强调机械加压的防烟方式。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • pa1pa2
    pa1pa2 沙发
    楼主写的非常详细,而且走道的防烟分区还要看房间的门的设置,不是防火门的还要加房间的面积
    2008-11-19 16:02:19

    回复 举报
    赞同0
  • brightboy116271
    不错的东西,只是有点过时了,里面提到的好多东西现在根本不用了
    2008-11-18 23:07:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!!求助:关于中央空调出风口结露的问题

现在我们单位的中央空调,在比较大的区域内的风口都有不同情况的结露现象,出风口都为铝合金材料的格栅,出风温度在16摄氏度左右,风口周围28摄氏度以上。内侧贴保温无效果,而外侧考虑到美观不好贴。高手请指点下解决办法,急啊

回帖成功

经验值 +10