土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 闭式水系统的设计中回水管要算沿程阻力吗
比如水泵在最低端,回水管要考虑沿程阻力吗?

全部回答(4 )

  • adingkgb
    沿程阻力当然要计算了
    2010-11-28 21:45:28 来自 PC 评论 举报
  • dandan19870922
    水泵扬程是经过水管的水力计算得出来的,其值等于管路中最不利环路的阻力损失。例如,冷冻水系统是闭式系统,水泵的扬程应该包括一下几方面:
    1.供水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
    2.回水管的沿程阻力和局部阻力之和。(由水力计算可得)
    3.冷水机组的水压降,即蒸发器的水压降。
    4.环路末端空调设备的阻力。
    2010-11-28 19:26:28 来自 PC 评论 举报